一點點積累,從細節做起
級別: 家園常客
|
圖一是三菱變頻器手冊的,我原本的理解是用PLC通過控制繼電器來形成回路的通斷 圖二是我看到部分設備上變頻器的接法,PLC輸出點直接到變頻器 兩種接法都可以實現,但圖二的接法就不用繼電器。我想,是否圖二的接法就是手冊上表達的意思?求各位解惑。。。 兩種方法在使用壽命上是否有區別? |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
如果PLC是三菱的,漏型邏輯的時候,PLC的COM 接變頻的D, PLC的 Y接變頻的STF STR 等 ,不需要另外給電源。 E740,D740默認出廠就是漏型也不用改。 如果是E840 F840 A840要改到SINK上。 |
|
---|---|---|