圖片:
大家晚上好!我用溫度模塊檢測產品溫度使用了圖片中的2種方式,發現利用產品來導通感溫線這種方式有點問題:在產品壓到感溫線后,溫度要延時2-4秒后才能顯示出來,而感溫線擰在一起,在產品壓到感溫線后立刻能顯示溫度,請大家指點下,這是什么原因造成的及如何處理!謝謝大家!
一路向前hg
相互學習,共同進步!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 303 點
下載積分: 917 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2019-12-07
最后登錄: 2024-08-04
查看一路向前hg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-11 08:23
一看就知道你是K型熱電偶,1你是靠產品導通,感應的溫度不僅慢還不準,2才是對的,K型熱電偶本就需要兩種不同的材質扭在一起