RT:公司領導要改造,在原本的回路上再加上一條安全回路。
        產品是220V西門子224CN,24V電源來自24V2A的電源(明緯)

現在要在PLC的輸入口接入2根24V數字量信號,且操作中兩路會同時得電,這樣會有什么影響嘛。
24V還不是來自同一個24V電源,有一根線的24V來自后方設備傳遞過來。
y4620148
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 120 點
下載積分: 420 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2020-11-07
最后登錄: 2022-03-22
查看y4620148的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-14 13:59
引用
引用第1樓seafar于2021-05-14 13:38發表的  :
有影響,加中繼


感謝
y4620148
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 120 點
下載積分: 420 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2020-11-07
最后登錄: 2022-03-22
查看y4620148的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-05-14 14:01
引用
引用第2樓lin10663于2021-05-14 13:44發表的  :
PLC的輸入口接入2根24V數字量信號~~
確認一下是24V嗎
大多0-5V 0-10V 4mA-20mA



的確是24V的,是不是2A不確定了,肯定是大于1A的。
y4620148
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 120 點
下載積分: 420 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2020-11-07
最后登錄: 2022-03-22
查看y4620148的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-05-14 14:03
引用
引用第3樓ningbiao于2021-05-14 13:53發表的  :
把兩個電源0V拉通



具體該怎么操作啊,是明緯直接按在軌道上的電源,線該怎么接。