現在有一個工作轉盤,需要一直循環正轉,每次轉45度,停下來后加工作業完成后,再轉45度,如果使用相對定位指令,每次轉45度,這樣一直循環,會不會引起誤差累積,導致工作時間長了位置偏離。還有就是脈沖數會不會超過最大值溢出報錯。像這樣連續正轉的轉盤,一般用 什么樣的方式做的。
電氣自動化、智能控制、軟件管理平臺開發、數據遠程采集等業務,了解更多請關注微信公眾號“覓鵬智能”或者QQ331781785
請叫我老鐵
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 905 個
工控威望: 4296 點
下載積分: 597 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2024-12-23
查看請叫我老鐵的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-04 11:38
在轉盤下方加1個感應開關,當轉盤轉8次完成時(360°)碰到感應開關才停,以此位置剛好是第1段的起點,所有數據(誤差)清零,安裝位置很重要。最好是加分割器