在單位的一個預壓機上門,同一個位置的接近開關,是管預壓上門關到位的。更換后過一段時間又會出現時好時壞的現象,這是什么原因造成?排除機械撞擊,溫濕度,光照的原因。他是直接接入ET200SP的模塊內的
renjiawonder
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 475 個
工控威望: 579 點
下載積分: 4836 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2023-08-01
查看renjiawonder的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-18 13:48
同一個位置的接近開關
renjiawonder
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 475 個
工控威望: 579 點
下載積分: 4836 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2023-08-01
查看renjiawonder的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-07-18 13:49
同一個位置的接近開關
問題是 現時好時壞的現象 ?
還是 經常損壞 ?