在單位的一個預壓機上門,同一個位置的接近開關,是管預壓上門關到位的。更換后過一段時間又會出現時好時壞的現象,這是什么原因造成?排除機械撞擊,溫濕度,光照的原因。他是直接接入ET200SP的模塊內的
plcchina
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 129 點
下載積分: 720 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2020-09-26
最后登錄: 2022-03-24
查看plcchina的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-29 17:32
問題解決了嗎?
樓主留言:
目前看好像解決了,換了根線,然后又把之前換下來是壞的接近開關裝上去繼續用到現在沒有出現這個故障了。目前從6.23日更換到如今正常運行