樓主  發表于: 2021-07-09 08:34
求助大家:
      我公司有臺設備,共有10臺三菱FR-F800-00250-60的11KW變頻器,時不時的會出現1個很奇怪的現象。變頻器啟動后頻率上升到10HZ就不動了(10HZ為Pr6低速出廠頻率),所有的變頻器參數和觸摸屏參數均沒有動過,FX3U-128MT-ES/A狀態和FX3U-485ADP-MB狀態正常,無法找到原因,更換1臺新的變頻器無需動任何地方后又正常。
      請大家幫忙支支招。。。感謝。。。。
      
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-09 10:28
如果換了就正常,可能那臺變頻的通訊口壞了。
樓主留言:
真誠感謝!