圖片:
PLC是FX3U的,接上后脈沖和方向位的燈亮但是滑臺不動。以下是點動程序。電流42電機是1.5A,28電機是0.5A。都是64細分,線檢查了沒問題。
qinhfm
學習
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 781 點
下載積分: 410 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2021-03-07
最后登錄: 2022-12-13
查看qinhfm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-10 08:48
應該脈沖頻率過高的原因
引用
引用第2樓陽1234于2021-07-09 18:54發表的  :
PLC輸出燈亮了說明PLC應該是正常工作的。調整驅動器參數或者降低PLC的脈沖頻率試下。