做幾臺檢測設備,重復性動作頻率很高工位也較多,客戶要求用固態繼電器來驅動輸出,以前做項目一直用的中間繼電器,對固態還不是特別熟悉,有幾個問題問問大家,
固態繼電器是不是用晶體管的PLC直接驅動就可以?高頻率的通斷會影響壽命嗎?需不需要加什么保護措施。還有沒有其它需要注意的問題。
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 772 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 403 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-01-03
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-16 14:51
固態繼電器不能作為隔離開關使用,只能作為功率開關使用,即使輸出關斷也會有極小的殘余電流,也就是說不能完全關斷,面對敏感的器件由于漏電流可能會導致誤導通

除此以外和普通繼電器幾乎一模一樣,包括失效模式也是類似的,要么徹底失效不能開通,要么擊穿以后類似觸點粘連斷不開
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(13771165220) 熱心助人!