丹佛斯VLT2900變頻器目前已停產

需求:開關量控制啟停,4-20mA控制頻率  變頻器反饋一個運行狀態開關量

已看完說明書
接線方式如下
端子12 18啟動
端子01 02運行反饋
端子60 55 對應4-20mA正負

參數修改:
參數002 默認0 遠程操作
參數323修改為3 運行反饋
參數302修改為7  啟動
參數304修改為0 無需停車 通過啟動控制啟停
參數314修改為1 頻率源來自模擬量輸入4-20
參數308修改為0 頻率源不要來自模擬量輸入0-10V
參數314修改為4 低限0mA修改為4mA

現象:啟動正常,能得到運行反饋,頻率一直是0  兩臺全都一樣,我覺得模擬量通道損壞可能性不大,應該還是設置問題
求助各位大神有沒有用過的

另外吐槽一下,垃圾丹佛斯客服,停產的產品就不給技術支持了。真TM垃圾
ajunn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 682 點
下載積分: 1659 分
在線時間: 1028(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2024-12-18
查看ajunn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-21 22:40
314 :1
315:4
316:20

端子60接正

檢測有無電流給過來

Good luck!