樓主  發表于: 2021-07-27 10:57
各為大神,有臺增壓泵,進水和出水都帶有壓力傳感器4-20ma,現要求出水壓力控制在0.4Mpa,進水壓力不能小于0.1Mpa,當用水量增大時,出水壓力達不到0.4MPa時,進水壓力也不能小于0.1Mpa,這個pid要怎么控制?最好是無憂切換。
yanqiangai
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 206 個
工控威望: 2797 點
下載積分: 15683 分
在線時間: 312(小時)
注冊時間: 2012-12-31
最后登錄: 2024-12-20
查看yanqiangai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-29 09:14
無負壓供水么