樓主  發表于: 2021-09-09 21:01
橡膠工廠,碳黑特別多,容易導致電路板短路
某現場PLC連續故障,基本都是輸入點無故自動亮,維修中心以環境惡劣為由不給保修
為了應對這種情況,只能提前給PLC噴上涂層
先把PLC拆開



然后把IO板的各種接頭保護起來
  

正面噴3次,上側面噴2次,反面噴1次。
晾干中:


IO板是重災區,所以噴的很厚。 電源板只局部噴了一點,CPU板沒噴。


分析碳黑是從PLC上側的散熱孔掉入,積累后導致內部元件短路,從而損壞IO芯片。導致輸入點無故自動點亮。
在某些低溫工作環境下,比如食品廠,有客戶把散熱孔用膠布封住,比如用鋁箔膠帶。


橡膠工廠工作溫度偏高,散熱孔不敢封住。
網友們有更好的辦法嗎?
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
hefq
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 616 個
工控威望: 811 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 1524(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-18
查看hefq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-11 10:43
引用
引用第7樓yerong于2021-09-10 13:14發表的  :
三菱PLC沒涂三防漆??    
全封閉電箱里面再加個小電箱專門安裝PLC  進出線用航空插頭

     用正壓電箱        


正壓電箱應該能治根