本單位有一控制系統共有8個通訊模塊,一次通訊故障停機。
電腦顯示6#站點故障,檢查更換,消除。再顯示7#故障,
更換消除。又顯示8#故障,更換消除。再返回顯示6#故障,暈!
無奈,斷開7#8#,顯示1~6正常。恢復7#8#,顯示OK,
運行一切正常。更暈!!
誰有高招確認故障點?謝謝!
mosfet
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看mosfet的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-16 17:39
查一下6#的地址,猜的。哈哈