在使用繼電器控制電磁閥、抱閘等負載時,接通與斷開都會產生一個大電流導致觸點燒結。
常見的解決辦法有兩個:1、在負載并聯二極管  2、在繼電器觸點并聯壓敏電阻
請教下大家,這兩個辦法保護效果上有什么區別?哪種效果更好
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 770 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 399 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-12-23
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-08 10:03
搞自動化的很多時候基本上是拿到就用,沒有時間深究細節,所以參數選擇和產品品質上一定是冗余再冗余,本質上就是成本換時間.

繼電器粘連這個事情對于搞電子的人來說,還是非常熟悉的,而且原因也是非常的復雜,不同的工況都有可能導致發生.宏發(就是做繼電器的那個宏發)網站上有一篇非常好的應用指南,包括常見的失效模式和應對方法,正確的選型和使用方法等等,選型不對也會提前耗盡繼電器壽命,導致粘連或者其他失效產生.一個簡單的繼電器也是有非常多的學問的.

最后,大概率你買到的繼電器是假貨,或者使用環境太差.