M8034,禁止所有輸出。
這個指令改怎么寫好?
設置時間到達一個月后,或者工作10萬次后,M8034自動接通。
尾款付清后,給客戶一個密碼。
客戶輸入密碼或者怎么操作后,才能永久使用。

不吝賜教。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-15 18:03
1、PLC時間判斷,時間到后SET M8034。 最傳統的辦法,但有很多漏洞。
2、使用工作時間累積,到多少時間后就SET它。
3、使用觸摸屏腳本,用觸摸屏直接SET M8034。PLC程序看不出來。
4、使用第三方模塊,給PLC寫指令。
5、PLC內有一些工作數據,保存掉電保持寄存器中。時間到后把這些掉電保持寄存器全部清除。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水