女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

quinto173
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 349 點
下載積分: 6011 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2021-01-27
最后登錄: 2023-06-26
查看quinto173的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-11-17 09:15
如題,5U跟一個振動傳感器連接,要PLC讀取振動傳感器的電壓值
quinto173
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 349 點
下載積分: 6011 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2021-01-27
最后登錄: 2023-06-26
查看quinto173的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-17 11:38
引用
引用第1樓xiao_ming于2021-11-17 09:17發表的  :
奇怪你要485還是模擬量

我也不太理解 就是用內置的485 去讀取外部的模擬量
quinto173
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 349 點
下載積分: 6011 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2021-01-27
最后登錄: 2023-06-26
查看quinto173的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-11-17 11:40
引用
引用第2樓崇慶陽光于2021-11-17 09:27發表的  :
接上線,在手冊上找到對應的寄存器就成了。

要寫什么程序嗎?
接上線是指 把傳感器接上嗎
quinto173
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 349 點
下載積分: 6011 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2021-01-27
最后登錄: 2023-06-26
查看quinto173的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-11-17 14:00
引用
引用第5樓崇慶陽光于2021-11-17 11:48發表的  :


5U內置有AD通道,接上傳感器,調用對應的寄存器即可。

你的傳感器支持485?

傳感器支持485 因為要讀取7個傳感器的模擬量,所以走485總線
quinto173
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 349 點
下載積分: 6011 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2021-01-27
最后登錄: 2023-06-26
查看quinto173的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-11-17 14:02
引用
引用第7樓daihdn于2021-11-17 13:47發表的  :
FX5U的PLC自帶有2路模擬量輸入通道,可以看下FX5U模擬量控制使用說明書,把相對應的傳感器模擬量的電壓或電流信號接線到PLC模擬量通道端口上,每個通道有相對應的模擬量轉換成數字量的的數據寄存器,只要讀取數據寄存器內的數值,然后跟據數字量和模擬量比例轉換,一般模擬量有電壓信號和電流信號,電壓信號也分好幾分,-5V-0V,0-+5V,-5V-+5V,-10V-0V,0-+10V,-10V-+10V,然后對應的數字量,FX5U自帶的模擬量轉換數字量分辨率比較低,-4000-+4000,比如輸入的模擬量信號是-10V-+10V的話,即-10V的電壓信號模擬量信號對應-4000的數字量信號,+10V的電壓對應+4000的數字量信號,讀取數字量數據寄存器里面的數值,然后根據前面的數模比例換算,可以計算出當前傳感器輸入的電壓信號。除了PLC自帶的模擬量通道,也可以外部增加模擬量輸入或輸出模塊來控制模擬量輸入或輸出。可以多看看說明書。

這個我理解了,現在因為是要讀取7個傳感器的模擬量,所以是走一個485總線?但我不太理解 這個傳感器要怎么接上485
quinto173
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 349 點
下載積分: 6011 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2021-01-27
最后登錄: 2023-06-26
查看quinto173的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-11-19 17:12
引用
引用第10樓崇慶陽光于2021-11-17 17:24發表的  :
如果傳感器支持MODBUS RTU協議,可以用專用指令ADPRW。如果不支持,程序就要復雜些了。

好的,我去看一下說明書。謝謝