讀200PLC的I0.0到I0.7的8個輸入點和寫200PLC的Q0.0到Q0.7的8個輸出點,問題:讀指令放在前面,可以讀出,后面的寫指令報8281故障;如果寫指令凡在前面,讀指令放在后面,可以正常寫入,200PLC正常動作,但是不能讀出,報8281故障;測試版本為3.1;請大師們指導一下問題原因
[ 此帖被王德位在2021-11-20 16:37重新編輯 ]
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28555 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-21 10:23
讀與寫這間要有時間間隔。看MODBUS手冊
你命令發出,到接收有個時間, 還要間隔一個時間,再發另一條命令
自動化單機,生產線,項目編程調試!