女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

ioujwiou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 133 點
下載積分: 477 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2017-06-20
最后登錄: 2024-12-12
查看ioujwiou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-11-25 17:43
現在有一個翻轉平臺使用的是三菱伺服馬達,和一個1:48的減速機,現在回原點有問題,回原點一般都是感應到原點感應器后,以爬行速度移動一段距離原點就回好了,現在出現的問題是,回原點時一碰到原點感應器,平臺就停止運動,但是運動模塊還是有脈沖發出來,也是爬行速度的脈沖,但是平臺就是不動作,這樣持續1分鐘后,伺服報警伺服off,請高手指點迷津!
mtc04245
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 452 個
工控威望: 557 點
下載積分: 34696 分
在線時間: 498(小時)
注冊時間: 2020-11-07
最后登錄: 2025-01-08
查看mtc04245的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-03 11:28
可能驅動器設置了軟限位