女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

無良!!
有事加我頭像微信
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 248 點
下載積分: 7751 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2020-01-15
最后登錄: 2024-11-16
查看無良!!的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-12-02 15:12
圖片:
我用一個3U的PLC用232通訊和觸摸屏連接,再用485通訊連接一個減速電機的驅動器,232通訊沒問題,但是485出問題了。
減速電機通訊我用輪詢,分別來進行速度寫入和啟停寫入,但是電機的響應會在10-30s以后。用串口工具監控發送的指令都是正常沒有延時的。
我的思路是速度設置好,點擊啟動或者停止,PLC就會一直交替發送速度和啟動的報文
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
問題已解決,M8122用上升沿信號驅動就沒有延時了
附一張PLC與觸摸屏232通訊的設置
[ 此帖被無良!!在2021-12-04 10:27重新編輯 ]
有事加我頭像微信
無良!!
有事加我頭像微信
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 248 點
下載積分: 7751 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2020-01-15
最后登錄: 2024-11-16
查看無良!!的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-02 15:54
其實是個防三菱的,沒有ADPRW
有事加我頭像微信
無良!!
有事加我頭像微信
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 248 點
下載積分: 7751 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2020-01-15
最后登錄: 2024-11-16
查看無良!!的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-12-02 15:57
廠家技術只會說:不應該這樣啊
引用
引用第3樓大鵬展翅168于2021-12-02 15:56發表的  :
那你問廠家。
有事加我頭像微信
無良!!
有事加我頭像微信
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 248 點
下載積分: 7751 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2020-01-15
最后登錄: 2024-11-16
查看無良!!的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-12-03 15:35
圖片:
通道1是PLC和屏通訊的,485用通道2沒錯吧?通道2配置好后,我設置的D8120,M8122,M8123,還有沒有其他要設置的了?
引用
引用第7樓030403118于2021-12-03 10:16發表的  :
你確定你設置的通道沒有問題?
有事加我頭像微信
無良!!
有事加我頭像微信
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 248 點
下載積分: 7751 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2020-01-15
最后登錄: 2024-11-16
查看無良!!的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-12-04 09:21
啥沒延時
引用
引用第10樓romiooo于2021-12-04 08:43發表的  :
   沒延時
有事加我頭像微信
無良!!
有事加我頭像微信
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 248 點
下載積分: 7751 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2020-01-15
最后登錄: 2024-11-16
查看無良!!的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-12-04 10:22
問題解決了,之前一直用常開去驅動M8122,正確的做法是用上升沿信號驅動M8122
有事加我頭像微信