樓主  發表于: 2021-12-03 11:08
圖片:
  各位大佬  如圖所示:
  
  我希望的是始終輸出Y0 ,按照掃描從上到下,第一個掃描周期Y0是輸出的,到了第一個掃描周期尾巴D100清零,M10復位,這時候由于掃描周期已經結束,所以Y0還是保持輸出的,  到了第二周期,由于D100在第一行又重新賦值,所以M10也是重新置位,到了掃到Y0時,由于M10重新置位,所以Y0也應該保持輸出,所以整個程序下來  Y0是要始終輸出的,但實際模擬卻不是這樣,希望大佬解惑
yezouping
深圳東莞PLC編程,微信:158 8974 8406
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 503 個
工控威望: 2170 點
下載積分: 13880 分
在線時間: 983(小時)
注冊時間: 2018-11-10
最后登錄: 2024-12-17
查看yezouping的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-03 11:25
你這Y0只輸出1次。
本人長期從事非標自動化設備電氣控制工作:
1.熟悉各種品牌PLC程序設計, 上位機組態編程,遠程下載、手機APP監控寫入數據、電腦端監控寫入數據、人機界面HMI編程,變頻器、伺服電機、步進電機驅動等綜合應用;
2.可承接各種PLC、觸摸屏程序代寫服務,用EPLAN畫圖,免費出電氣原理圖、布局圖、BOM清單。
3.服務周到、價格實惠,聯系電話/微信:15889748406