圖片:
圖片:
請問師傅們,三菱3u模擬量采用四通道,這樣思路下去是否正確。現在沒有實物試,沒辦法。望指點

用1個模塊四個通道




謝謝各位指點,這樣還有什么問題嗎
[ 此帖被guiwaft在2021-12-25 15:24重新編輯 ]
顧鄉的云
顧鄉的云
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 1073 點
下載積分: 24770 分
在線時間: 361(小時)
注冊時間: 2021-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看顧鄉的云的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-24 19:29
不正確,一個FX3U-4AD模塊只要一條指令就可以了,H后面4個數字代表4個通道的輸入模式,最右邊的為第一通道。MOVP   H5432   U0\G0