女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

杯雪盞月
看花羞,幾人風流,往事愁來不得收。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 191 點
下載積分: 942 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2020-11-12
最后登錄: 2024-09-24
查看杯雪盞月的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-01-10 16:42
圖片:
圖片:
圖片:
如圖,我程序上SET I1R2100時,它可以根據我I1的值去置位,但是我寫RST I2R2100時它就直接報錯了,PLC跳出RUN狀態,還報成定位錯誤,但我那段程序沒有關聯到定位啊,請教給位前輩,能否指導下我這個是否是寫法錯誤導致的
[ 此帖被杯雪盞月在2022-01-10 17:06重新編輯 ]
山城酒薄不堪飲,勸君且吸杯中月。
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2024-08-19
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-01-10 21:23
引用
引用第9樓來電自動化于2022-01-10 20:35發表的  :



樓上的意思是10進制與16進制的關系錯位了???


松下PLC的 內部繼電器編號是16進制的
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2024-08-19
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-01-10 21:37
引用
引用樓主杯雪盞月于2022-01-10 16:42發表的 松下PLC中的索引寄存器I0用法請教!請各位用過的進來指導下,謝謝! :
如圖,我程序上SET I1R2100時,它可以根據我I1的值去置位,但是我寫RST I2R2100時它就直接報錯了,PLC跳出RUN狀態,還報成定位錯誤,但我那段程序沒有關聯到定位啊,請教給位前輩,能否指導下我這個是否是寫法錯誤導致的

i2 =1 時,I2R2100  表示的是R2101,當你i2=0時,I2R2100 表示的就是R2100 這時復位的是R2100 ,如果的I2的只會加到50的話,  你檢查一下,R2100到R2132  之間的繼電器是否與定位指令相關。
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2024-08-19
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-01-11 12:20
引用
引用第13樓杯雪盞月于2022-01-11 10:07發表的  :
我查看了下我R2100-R2132的使用情況,都沒有再定位程序上使用過

如果R2100到R2132 的沒有在定位程序上用過的話,有可能是你定位程序上有什么問題,不一定就是這索相寄存器賦值的問題,你可以加松下PLC交流群(429468053)問問吧,論壇回復有點慢,