女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

justsososo
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 93 點
下載積分: 664 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2021-08-12
最后登錄: 2024-01-10
查看justsososo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-02-21 10:58
圖片:
圖片:
這個軸定義了三個位置,其中D11520為自動速度,現在想單獨給位置1一個速度K10000,但是實際運動中不會生效。
1.讀出了定位參數,發現確實寫進去了。2.在程序中讀出U0\G20004,發現也是K10000。3.剩下兩個位置單獨修改速度是有用的
。4.U0\G20004只在這一個地方寫了。5.速度寫進去,是沒有啟動?6.PLC本身的BUG?
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2049 個
工控威望: 2968 點
下載積分: 25197 分
在線時間: 1441(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-23
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-02-21 11:06
啟動之前寫入速度參數 如運動過程中,改變速度,必須執行變更指令
樓主留言:
不是在運動過程中修改的,單純的是修改定位1的速度
項目、視覺、通訊QQ3515716