樓主  發表于: 2008-07-16 14:54
大家好,我是自控新人
                    最近用西門子的pls功能從Q0.0口輸出脈沖,但是發現一個問題,當設定的脈沖周期時間為1ms或其以下時,Q0.0口就沒有輸出了,10ms以上(即頻率100HZ以下)時才有正常輸出,
請問高人,當為脈沖輸出模式時,Q0.0口的最高輸出頻率是多少???
我希望從Q0.0口輸出5000HZ(脈沖周期時間是200us)的脈沖是否可以,

謝謝
wjun7610
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 249 點
下載積分: 708 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2007-09-16
最后登錄: 2024-11-08
查看wjun7610的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-16 21:06
20kHz要求PLC是晶體管輸出型的,選擇時基為1us的周期數最,頻率5000=10^6 / T,得出T=200.
即脈沖設定時時基1us,周期200,脈沖數自己這設定(雙整數范圍)