圖片:
第一次用NJ系列NJ501-1300帶送下A6BE伺服,找原點時往近點DOG方向找,可以正常完成;往近點DOG反方向找,碰到極限光電開關,不會反轉繼續尋找,而是緩慢減速停止。這是什么問題呢?是極限設置有問題還是伺服驅動器需要設置什么參數呢?第一次用ethercat伺服,好多東西摸索不懂,兩天了還是沒解決,請大佬不吝賜教,萬分感謝
function888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 206 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2011-07-11
最后登錄: 2024-11-06
查看function888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-17 15:07
碰到過跟你一模一樣的問題,把60FDh設定好,讓驅動器的極限信號能被NJ接收到