女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

狼伴隨行
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 85 點
下載積分: 343 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2020-12-05
最后登錄: 2023-03-27
查看狼伴隨行的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-04-24 14:50
圖片:
圖片:
三菱 PLC支持的STB內嵌框編程時,我想做32位雙字數據結算,不知道怎么寫,求教
比如D10:=D0+D1+D2+D3;是16位字的數據加,如何做雙字的加呢?
    

第二張圖是受高人指點,新測得。在全局表中建的標簽,軟件元件還可以加入變址寄存器修飾,看圖。
[ 此帖被狼伴隨行在2022-04-26 13:37重新編輯 ]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-24 19:02
引用
引用樓主狼伴隨行于2022-04-24 14:50發表的 三菱  內嵌框中STB中,32位數據數據如何處理? :
三菱 PLC支持的STB內嵌框編程時,我想做32位雙字數據結算,不知道怎么寫,求教
比如D10:=D0+D1+D2+D3;是16位字的數據加,如何做雙字的加呢?
    


定義雙字變量,然后參與運算





Good Luck~  
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(狼伴隨行)