女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

狼伴隨行
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 85 點
下載積分: 343 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2020-12-05
最后登錄: 2023-03-27
查看狼伴隨行的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-04-24 14:50
圖片:
圖片:
三菱 PLC支持的STB內嵌框編程時,我想做32位雙字數據結算,不知道怎么寫,求教
比如D10:=D0+D1+D2+D3;是16位字的數據加,如何做雙字的加呢?
    

第二張圖是受高人指點,新測得。在全局表中建的標簽,軟件元件還可以加入變址寄存器修飾,看圖。
[ 此帖被狼伴隨行在2022-04-26 13:37重新編輯 ]
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1840 點
下載積分: 78492 分
在線時間: 518(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2025-01-03
查看apei2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-09 08:41
引用
引用第10樓nooving于2022-05-06 09:30發表的  :
D10:D:=D0:D+D2:D+D4:D+D6:D

就是這樣,軟元件可以指定為32位的
東隅已逝,桑榆非晚。