在三菱GX WORKS2中,如果用簡單編程,假如D100的第一位用D100.0表示,  第二位用D100.1表示,那么在結構化編程時怎么指定?假如寄存器用標簽Var指定,第一位用Var.0,第二位用Var.1,編譯時會報錯
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2847 個
工控威望: 3619 點
下載積分: 3521 分
在線時間: 3811(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-01-03
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-03 12:21
不能位操作的話,可以通過邏輯運算來位操作,
D0 AND  H01  保留  D0.0位,其它置零,
D0 AND  H02  保留  D0.1位,其它置零,
D0 AND  H03  保留  D0.2位,其它置零,
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備