工控肥仔
工控肥仔
級別: 網絡英雄
|
最近要上一個項目,有14個伺服軸,打算用匯川的H3U(畢竟三菱的5U太貴了),以前只玩過走脈沖方式控制的,這次想走總線, 想請教給位大師指點下,我該怎么選擇,走總線是CAN open 還是CAN link,有沒有樣例程序的能分享一下嗎? 在此謝謝各位! |
---|---|
|
18857713026
賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
級別: 略有小成
|
cat總線 創建FB塊 FB接口 變量選擇結構體 創建2個軸變量(主軸+從軸) 創建結構體變量 把FB里出現的所有MC塊的變量 全部放在結構體里 FB里把 IN 與OUT 所有MC塊全部寫一遍 包括 軸故障后的復位 程序創建 14個cat軸 H5U 符號名關聯軸地址 和中型用法不同 拉14個FB塊 關聯14個軸 如果是中型 FB用<指針>軸 ECAT任務關聯軸 H5U不區別CAT_TASK 和普通_TASK 全部放到主MAIN里 自己用子程序區分 接下來就是正常寫功能 結構體.你需要的變量 比脈沖快N倍哦 |
---|---|
|