女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

929903476
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 243 點
下載積分: 911 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2017-12-08
最后登錄: 2024-12-17
查看929903476的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-05-30 12:33
圖片:
圖片:
老鐵們。松下私服偶爾走不到位有遇到過嗎?
1:通過調試軟件監控 指令脈沖總和 已接受完成,實際機械位置未到位,大約差20MM(機械沒問題),電機無報警 增量式發脈沖。
2:正常到位時 監控驅動器值《 指令脈沖總和  2477  編碼器脈沖總和 10389285 》
3:未走到位時 監控驅動器值《 指令脈沖總和  2477  編碼器脈沖總和 4478447 》
什么原因會影響私服接受到脈沖后走不到位,而且也不報警。
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1805 個
工控威望: 1951 點
下載積分: 114022 分
在線時間: 1959(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-12-20
查看ljb6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-31 11:59
有聯軸器么?軸頭別松動或聯軸器藕斷絲連
樓主留言:
機械沒問題,單獨供24V后好了
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件