女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

ayusecret
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 263 點
下載積分: 810 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2021-10-31
最后登錄: 2024-12-19
查看ayusecret的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-06-09 08:31
最近基于Python寫了一些測試MC協議的代碼,想測測斷線重連的功能,發現拔了網線后再插上,用原來的套接字無法與PLC通訊(下斷點調也無法實現).監控PLC網絡狀態仍然處于連接中(與之前的套接字連接).如果我在Python程序內重新以一個新的套接字去嘗試連接,會回復目標計算機積極拒絕.這樣我只能復位PLC才能斷開PLC的連接狀態,這在實際應用應該是不允許的.后面再Gxword3內配置參數,讓PLC自己10s后監視生存,再反復3次監視確認自動斷開.想請教各位在用上位機是如何實現斷線重連的,又或者是即使無重連功能,重新初始化是如何連上PLC的
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 523 點
下載積分: 1470 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2024-12-20
查看zmrs163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-09 17:22
看了下你的代碼,close之后要重新connect才能發送吧
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 523 點
下載積分: 1470 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2024-12-20
查看zmrs163的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-06-10 13:26
我測試了下網線拔掉之后PLC很快就關閉了連接,這個時候電腦客戶端重連發送即可。你程序前兩個錯誤在于PLC關閉了連接你還嘗試發送,然后自己關閉了連接肯定不能發了,資源都已經釋放了。最后一個錯誤需要查看你PLC的程序,如果你PLC也執行了CLOSE就連不了了,反之可以繼續連接。
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 523 點
下載積分: 1470 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2024-12-20
查看zmrs163的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-06-10 16:12
我用5U測試的。5U默認有keepalive且無法修改。正常就是不會斷開的,PLC這么快斷開我才覺得奇怪,在網絡上服務器如果沒有心跳無法知道客戶端是否在線,所以大多是一段時間無數據通訊后斷開釋放。
引用
引用第10樓ayusecret于2022-06-10 15:02發表的  :

不知道你在什么環境下測試的,我是用Gxwork3,R04 CPU測試,測試環境默認沒有開啟生存定時器,所以我拔網線,PLC還是不會關閉連接的。只有我在參數上再配置定時器超時自動關閉才會關閉。