最近基于Python寫了一些測試MC協議的代碼,想測測斷線重連的功能,發現拔了網線后再插上,用原來的套接字無法與PLC通訊(下斷點調也無法實現).監控PLC網絡狀態仍然處于連接中(與之前的套接字連接).如果我在Python程序內重新以一個新的套接字去嘗試連接,會回復目標計算機積極拒絕.這樣我只能復位PLC才能斷開PLC的連接狀態,這在實際應用應該是不允許的.后面再Gxword3內配置參數,讓PLC自己10s后監視生存,再反復3次監視確認自動斷開.想請教各位在用上位機是如何實現斷線重連的,又或者是即使無重連功能,重新初始化是如何連上PLC的 |
---|---|
|
ayusecret
級別: 略有小成
|
圖片:
試過了,PLC一直拒絕響應 |
---|---|
|
ayusecret
級別: 略有小成
|
感謝提供思路,不過貌似沒給回答到點上,就是三菱用的是還是上個連接,即使我初始化用新的套接字也無法連上。會被拒絕。(當然PLC參數上可用設置超時斷開)。普通程序奔潰或調試程序斷開,這種都能正常重連,不過既然你說套接字斷線后無法沿用原來的連接,那我只能在PLC上參數設置了。 |
---|---|
|
ayusecret
級別: 略有小成
|
我知道有控件,還有別人開源的HslCommunication的動態鏈接庫,我只是想自己寫個玩玩,學習一下。不懂就要問 |
---|---|
|
ayusecret
級別: 略有小成
|
Close前面已經有兩次Send是斷線后發的,提示遠程主機中止連接。但又沒法Connect,因為我的套件字已經Connect了。所以只能初始化重新嘗試連接。 |
---|---|
|
ayusecret
級別: 略有小成
|
不知道你在什么環境下測試的,我是用Gxwork3,R04 CPU測試,測試環境默認沒有開啟生存定時器,所以我拔網線,PLC還是不會關閉連接的。只有我在參數上再配置定時器超時自動關閉才會關閉。 我的配圖從頭到尾,PLC都沒斷之前的連接,錯誤都是為了演示整個過程,我知道錯誤的原因,只是當時納悶PLC為啥自己不斷開,后面開了定時器才正常。沒驗證Gxwork2 Q系列PLC的,貌似Gxwork2沒有這個定時器配置,難道這就是區別? |
---|---|
|