不知道大家有沒有遇到過直流供電的加熱器,多數情況下加熱器都是交流供電比較常見。最近遇到一個項目是直流供電,固態繼電器控制。客戶要求加熱器斷線過流要報警,如果用電流傳感器檢測電流,然后信號給PLC,成本有點高,領導不同意。不知道大家遇到過這個情況嗎。一個電流變送器外接一個模擬量模塊 才能搞定。問了很多人,有人介紹了這個US16,想定過來用。 不知道有人用過嗎?用過的交流一下哇 謝謝! 具體參數如下: 電流范圍: 5A 20A 50A 100A 200A 500A 電 源: DC24V 220V 可選 累時功能: 自動累計加熱器運行時間 跟蹤方式: 自動跟蹤 安裝方式: 默認導軌安裝 可選面板安裝 |
---|---|
|
zhangqi_1234
級別: 略有小成
|
加熱器串聯欠電流繼電器。電流正常,繼電器吸合,常開觸頭閉合。電流不正常(欠流或斷線),繼電器釋放,常開觸頭斷開。把常開觸頭連接到PLC輸入端。如果要檢測過流,可選擇過欠流繼電器。那個US16就是數字式過欠流繼電器 |
---|---|
|
zhangqi_1234
級別: 略有小成
|
你沒搞清楚過欠流繼電器的工作原理,它是在設備工作時判斷電流是否正常,并給出相應的檢測信號。設備沒工作,它給出的信號當然沒用!溫控器控制加熱器工作,溫度達到某個值,控制設備停止工作,那么還要看過欠流繼電器的信號干什么? |
---|---|
|
zhangqi_1234
級別: 略有小成
|
加熱器斷線報警、過欠流繼電器的過欠流保護和A/D轉換模塊的輸入斷線報警,它們都有一個共同點就是檢測工作電流是否正常,電流不正常且超過報警設定值,就會發出報警信號。只有設備在通電工作時才能檢測電流,不通電工作怎么檢測電流?怎么判斷斷線?A/D轉換模塊目前也只有輸入電流信號功能的,才有斷線報警。輸入電壓信號的,沒有斷線報警,因為不好檢測電流。溫控器和過欠流繼電器的功能根本是不同的,你完全混淆了。兩者如果組合應用,各自起著不同的作用。溫控器是采集加熱溫度,溫度檢測值與設定值比較后,根據比較結果控制加熱器工作。過欠流繼電器是檢測加熱器的工作電流,如果工作電流超出過欠流設定值,就會發出報警信號(斷線可以看作欠流的一種特殊情況)。兩者組合應用是不會沖突的,溫控器控制加熱器工作時,就輸出一個信號給PLC,PLC此時要讀取過欠流繼電器的檢測信號,判斷加熱器是否正常工作。溫控器控制加熱器停止工作時,也輸出一個信號給PLC,PLC此時不讀取過欠流繼電器的檢測信號,這樣不會出現加熱器正常停止工作時的誤報警。至于產品是這樣那樣的功能,那是廠家自己搞的。那就看實際中有多少應用價值,市場占有率有多高。有些產品雖然功能不多,但是性價比、質量、使用效果很好,因而獲得很好的市場份額。有些產品盡管功能很多,但因種種原因,卻沒有獲得很好的市場份額,最終可能被淘汰出局。這種例子多了去了。 |
---|---|
|
zhangqi_1234
級別: 略有小成
|
本來一個簡單的溫度控制+過欠流保護,讓你說得過于繁瑣,繞了很多圈圈。其目的是什么?可能就是別人說的要推銷產品!推銷產品也無可厚非,只要性價比、質量、使用效果好,相信會得到市場認可。而你在這說這樣說那樣,對于業務能力不夠的人來說,會覺得云里霧里的,不知其所以然。對于有一定業務能力的人來說,感覺就是故弄玄虛,賣力夸大產品功能。這樣做反而適得其反,弄巧成拙。 |
---|---|
|