女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

liudong520
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 193 點
下載積分: 682 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2011-04-21
最后登錄: 2023-12-28
查看liudong520的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-07-10 13:02
各位老師,請教一個問題,我有個項目有15個PLC柜,有兩種編程方案,幫忙分析利弊,
1、拿一個主站編寫程序,分站只編寫通訊和地址
2、各個分站獨立編寫程序,主站只通訊和連接觸摸屏
哼哼小豬
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 570 點
下載積分: 11158 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2021-12-30
最后登錄: 2024-12-21
查看哼哼小豬的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-11 14:29
建議方案2,方案一存在以下弊端,第一主站程序量太大,影響整體速度。第二,設備的急停啟動還有很多點都靠通訊到主站,萬一通訊出問題存在各種隱患。
其實好比開公司。
方案一就等于,老板全能,技術,財務,銷售,干活全自己來,后面跟兩個員工,干活讓后面的員工遞個扳手,螺絲刀,員工看著老板做。
方案二就等于,老板負責公司運行,各個部門的協調,具體任務分給技術部,財務部,銷售部,車間主任。而且各個部門也會反饋資料給老板。
你說上面哪種公司合理