用心回復
大道至簡
級別: 家園常客
|
PPI協議是S7-200 CPU最基本的通信方式,通過原來自身的端口(PORT0或PORT1)就可以實現通信,是S7-200默認的通信方式。同時,它也是一種主從協議通信,主從站在一個令牌環網中,主站發送要求到從站器件,從站器件響應;從站器件不發信息,只是等待主站的要求并對要求作出響應。如果在用戶程序中使能PPI主站模式,就可以在主站程序中使用網絡讀寫指令來讀寫從站信息。而從站程序沒有必要使用網絡讀寫指令。注意,從站與從站之間不能直接數據交換。 實現PPI通信的步驟: 本文以觸摸屏與兩臺S7-200Smart PLC的無線 PPI 通信實現過程為例,具體說明使用PPI協議實現通信的步驟。在本方案中采用了西門子PLC專用無線通訊終端DTD434M,作為實現無線通訊的硬件設備。能夠穩定方便的實現無線 PPI網絡,無需更改網絡參數或原有程序,直接替換有線Rs485通訊。 無線網絡圖 ▼ 測試設備與參數: ● 觸摸屏:TK6071IQ × 1臺 ● 200SMART型號:CPU SR20 × 2臺 ● 無線通訊終端:歐美系PLC專用無線通訊終端-DTD434MC × 3塊 ● 數據線:西門子PLC專用485線 × 1根 ● 觸摸屏數據線:觸摸屏專用Rs485數據線 × 1根 ● 主從關系:1主2從 ● 通訊接口:Rs485接口(兩線制) ● 通訊參數:9600,8,E,1 ● 供電:9-24VDC ● 傳輸距離:100米,500米,1KM,3KM,20KM 無線通訊終端主要特征: ◆ 直接代替有線RS485方案,實現無線組網通訊; ◆ 全數字無線加密方式,保證數據安全可靠; ◆ 直流9~24V寬電源電壓供電,平均工作電流小于50mA; ◆ 通信接口:RS232/RS485; ◆ 支持標準串口協議:Modbus RTU協議、PPI協議。 接線方式: 1.觸摸屏與達泰無線設備的接線 第一步:將觸摸屏專用Rs485數據線紅色導線與DTD434MC的A端口相連接;將觸摸屏專用Rs485數據線黑色導線與DTD434MC的B端口相連接 第二步:無線通訊終端設置開關中最后一位(K8-8)撥碼開關向上 第三步:給無線通訊終端接入天線 第四步:全部接線結束后,給觸摸屏與無線通訊終端供電 2.PLC與達泰無線設備的接線 威綸通觸摸屏實現PPI主站: 打開“威綸通觸摸屏1主2從PPI例程.emtp” 系統參數設置;觸摸屏畫面制作;1號從站的I點設置;1號從站的Q點設置;2號從站的I點設置;2號從站的Q點設置。 西門子PLC實現PPI從站: PLC參數設置;設置PLC地址(設置一臺PLC地址設為1,另外一臺PLC地址設為2。選擇“參數—模塊參數—485串口”);CPU模式(選擇:RUN,將程序下載到PLC里面) 無線通訊測試: 1. 觸摸屏輸出信號 通過觸摸屏上面的按鈕給1號從站Q點信號,看200SMART對應的Q點是否有亮,如果點亮,表示通訊正常。 2. PLC輸入信號 通過外部給1號從站I點信號,看觸摸屏對應的點是否有亮,如果點亮,表示通訊正常。 |
|
---|---|---|
|