用心回復
大道至簡
級別: 家園常客
|
簡易PLC間鏈接功能,就是在最多8臺FX5u可編程控制器或者FX3u可編程控制器之間,進行軟元件相互鏈接的功能。在實際系統中,同一個車間里分布多臺PLC,通常距離在幾十米到上百米不等。在有通訊需求的時候,如果布線的話,工程量較大且不美觀,這種情況下比較適合采用無線通信方式。 本方案以三菱FX5u-32MR PLC為例,介紹兩臺FX5u-32MR PLC以太網簡易連接下的以太網無線通訊實現過程。在本方案中采用了日系PLC無線通訊終端DTD419M,作為實現無線通訊的硬件設備。 ■ 方案概述 本方案中,用戶無需更改網絡參數和原有程序,也不必了解協議細節,通過日系PLC專用無線通訊終端DTD419M,即可直接替換PLC之間有線以太網通訊,且穩定方便的實現無線通訊。 無線網絡圖 ▼ ■ 測試設備與參數 ● 三菱PLC型號:FX5u-32MR × 2臺 ● 硬件設備:DTD419MA × 2塊 ● 主從關系:1主1從 ● 通訊接口:RJ45接口 ● 通訊協議:簡單CPU通訊 ■ DTD419MA主 要 特 征: ◆ 可以直接代替有線以太網線,實現無線組網; ◆ 支持三菱MELSOFT連接、MC、BCNetTCP、Scoket、Modbus TCP等通訊協議; ◆ 全數字無線加密傳輸方式,不插卡無運行費用; ◆ 無需更改程序,即插即用,自適應接口協議; ◆ 二十年工業現場運行經驗,確保無線設備在各種工業惡劣環境長期運行。 ■ 接線方式 用一根通訊線,一端接入DTD419M的RJ45接口,另一端接入FX5u的RJ45接口。 ■ 設備組態 1.新建工程 2.打開參數-FX5UCPU-模塊參數-以太網端口 3. 設置主PLC的IP地址 4. 簡單PLC通信設置 5. 主PLC通訊設置 (192.168.1.100的X0到X17)傳輸到(192.168.1.101的Y0到Y17) (192.168.1.100的D0到D6)傳輸到(192.168.1.101的D10到D16) (192.168.1.101的X0到X17)傳輸到(192.168.1.100的Y0到Y17) (192.168.1.101的D20到D26)傳輸到(192.168.1.100的D20到D26) 6. 主PLC賦值 給D0-D6賦值 7. 設置另一臺PLC的IP地址 8. 另一臺PLC通訊設置 9. 另一臺PLC寄存器賦值 ■ 測試方法 1. 2臺PLC的之間可以通過X點控制另外1臺PLC的Y點輸出 2. 監控相應寄存器的值 |
|
---|---|---|
|