女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

yushaoquan12
對工控相當的熱愛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 383 點
下載積分: 840 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2021-11-28
最后登錄: 2024-12-11
查看yushaoquan12的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-09-08 10:09
我們在實際使用PLC中,對漏型和源型PLC如何區分,如果我們漏型的PLC跟我們光電開關PNP型如何才能共用,
有志者事成
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2429 個
工控威望: 2860 點
下載積分: 4598 分
在線時間: 1204(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-12-16
查看libin520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-09-08 22:29
輸入的用法,要么源要么漏。你源和漏同時接輸入。怎么接呢。想請教一下你。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2429 個
工控威望: 2860 點
下載積分: 4598 分
在線時間: 1204(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-12-16
查看libin520的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-09-09 22:27
引用
引用第11樓zhangqi_1234于2022-09-09 09:52發表的  :


漏型輸入是針對NPN,源型輸入是針對PNP。PLC的輸入端都是共用一個公共端子,因此做不到同時接入NPN型和PNP型傳感器。除非額外增加開關轉換元件,把NPN轉換成PNP,或者把PNP轉換成NPN。


我只是想問問樓主一個單獨PLC,同時接NPN 和PNP。想知道他是怎么接的。

實際上見過用歐姆龍繼電器轉好幾個PNP感應器的信號。因為其他都是NPN的感應器。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。