各位大神,小白求助, 在控制柜上電之前需要使用萬用表測電源之間絕緣嗎,也就是說使用最大電阻檔測火線零線地線兩兩之間的電阻。
      后者有沒有上電流程什么供參考    感謝
yyande
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 132 點
下載積分: 2687 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2020-05-23
最后登錄: 2024-12-09
查看yyande的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-09 15:15
上電流程會依據控制柜內的器件不同而不同,一般來說斷開所有的開關依次測量。沒有半導體器件的話比較簡單,如果是PLC、電路板的話先斷開器件電源接線,測量確認器件電源電壓類型、數值正常再恢復接線。一般的原則是先測量供電是否正常,再逐路送上開關并測量、測試,最后再帶負載測試。如果是新手建議不要輕易對未測試過的電控柜送電,運氣不好可能會背鍋。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(侃侃大王) 真誠感謝!