電氣工程從業者,愛好者。廣交天下同行VX:em5480011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 272 點
下載積分: 2786 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2018-12-20
最后登錄: 2024-12-05
查看隱姓埋名的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-11-19 12:46
圖片:
圖片:
我現在有一臺威綸通 TK6071ip 的觸摸屏,只有一個通訊用的DB9接口,但是里面包含的 com 1   和com2  兩個接口,一個支持485 一個支持232, 現在分別想用這2個通訊分別連1臺三菱FX3GA 的PLC   ,相當于是1屏2 PLC,這樣的,目前用485口的與PLC通訊正常,就是支持232的這個口一直連不上,用了一個232轉422的轉換頭,不知道該怎么接線。PLC這邊是圓形8針的,求大神指點!!
求真務實,厚積薄發。VX:em5480011
gaba8888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 411 點
下載積分: 328 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2022-02-23
最后登錄: 2024-12-19
查看gaba8888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-20 01:05
3GA不是支持擴展232通訊嗎?買只DB232通訊模塊,才幾十
gaba8888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 411 點
下載積分: 328 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2022-02-23
最后登錄: 2024-12-19
查看gaba8888的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-11-23 14:32
引用
引用第6樓隱姓埋名于2022-11-21 14:43發表的  :

估計用232轉422 也能做出來,

你以上的搞法,我以前也常用,但曾燒過PLC后都買通訊擴展了。最好通電時不要熱插撥通信線。
還有RXD和TXD的兩條線,最好串只2K的電阻,232的邏輯電平是+-15V,422的邏輯電平+_6V.