sin598
懵懂
級別: 家園常客
|
圖片:
問題求助:由于一開機運行,皮帶線就一直工作,來料方向從右往左。當第一產品觸發感應器編碼器開始工作。一直計數 1。由于此設備是兼容性的,所以產品L寸規格比較多 2。假定傳感器到相機視野正中間位置距離為N 傳感器到分揀箱邊緣距離為M 則 拍照觸發距離=N+產品L寸/2 分揀觸發距離=M+產品L寸 3。由于來料間隔很近,比方一號產品觸發計數,把計數當前值保存起來到的D100,2號產品來料也把計數器當前值保存起來D102。然后用當前值一直跟D100 去跟拍照觸發距離 做比較,后續來料也是如此 4 問題是編碼器一直運行,計數會很大一直運行會造成數據溢出錯誤。 求大神指導。 |
---|---|
|
矽能工控
級別: 略有小成
|
三菱的先入先出命令SFWR和SFWD只支持16位數據,而編碼器脈沖數據一般都會大于32768以上,所以單純的直接用三菱的先入先出命令是不可行的。 壇里有位大神做了個FB先入先出塊,還挺好用的,樓主可以搜搜 三菱FX5U數據存取FIFO.rar (440 K) 下载次数:69 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|