女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

lvwanyuan
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 81 點
下載積分: 3008 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2022-08-13
最后登錄: 2024-12-16
查看lvwanyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-12-06 16:49
圖片:
請教一下大家,我有個臺達plc,加一個臺達04AD-E2模塊,現在有一個0-40MPa,4-20mA的壓力傳感器。我想接在模擬量模塊的第三通道,編程如圖,可是接好線之后,模擬量模塊的指示燈ERROR一直閃爍,看了下CR#43錯誤狀態是K32(CH3轉換值異常)。想請教一下大神么,到底什么問題,應該怎么解決,跪謝!
scyllk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 138 點
下載積分: 419 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2011-08-14
最后登錄: 2024-12-09
查看scyllk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-07 13:43
是的,臺達用擴展模塊很方便的