女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

904377101
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 256 點
下載積分: 1329 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2021-09-26
最后登錄: 2024-12-20
查看904377101的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-12-20 10:18
請問一下大家,做設備的時候不是一般不是分為兩種模式嗎,手動/自動。

如果設備自動運行了,按下暫停,或報警設備停機。切換手動模式動了一些位置(主要是每一種情況都有可能),那么切換自動應該怎么處理并繼續運行。請問大家都是怎么做的
cythyx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2024-11-24
查看cythyx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-20 10:25
一般兩種模式,
自動切換到手動,誤觸碰光柵等,或者允許處理一些卡料情況,補料,不需要手動操作的,切回自動繼續自動允許,一但執行過手動操作就不能切斷自動繼續允許,必須回原復位。
第二種就是需要手動操作的,沒辦法,記住當前所有信號和軸狀態(三菱的比較好比如暫停瞬間 DMOV K8X100  D1000,切換到自動時在再比較K8X100是不是等于D1000,再單獨判斷各軸位置即可),操作員動了什么需要手動再操作回去這個動作,切換自動時比較是否一致,一致才繼續允許。