引用引用第3樓suegu2于2023-01-13 09:21發表的 :精度要求不高就用死區控制就行 做起來簡單些
引用引用第5樓zhou1211于2023-01-14 15:02發表的 :簡單講,假設需要控制到25° 那你就加熱到26度停,低于24度再開,PID 比較難調,也很耗電
引用引用第7樓農民兒子于2023-01-17 20:32發表的 :暖通工程師給你控制工藝,你按照工藝編寫
引用引用第10樓轉身的優雅于2023-02-03 10:47發表的 :從保護硬件和節約能耗的角度來說用比較會好些。第一編程簡單,第二避免壓縮機頻繁啟停,第三避免壓縮機長期低效工作。PS:畢竟你對控制精度要求不高