圖片:
車間中有設備采用這樣的接線方式:設備C上有兩個金屬端A與B,A、B材質為金屬且與設備C表面絕緣(還有別的設備是A與B僅一個與設備C絕緣),B由氣缸推動,A與B接觸時PLC有輸入信號。我個人認為這樣接線不合理,但又想不出別的緣由,所以請教下大家的意見。
li8110
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 569 個
工控威望: 3274 點
下載積分: 4772 分
在線時間: 268(小時)
注冊時間: 2022-11-04
最后登錄: 2024-12-24
查看li8110的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-07 11:02
限位開關,接近開關啥的不也是這個原理嗎。