樓主  發表于: 2023-02-23 00:32
描述:0站
圖片:
描述:1站
圖片:
描述:參數說明
圖片:
描述:兩站接線
圖片:
按手冊上來設置,0站起點設置M4000,1站起點設置M4064,然后斷電重啟
如果0站M4000有信號,1站M4064有信號…,1站將其參數設置ON,0站則沒有反應…
FX3UM1000-M1063如果M1000有信號,后面所有的站都可以看到M1000的狀態,這個咋會這樣
這樣真的搞不懂了,
反過來將0站和1站起點全設置M4000開始,0站將M4000置ON,那1站M4000是ON,但如果我將1站M4005置ON,0站并看不到其ON的狀態。
啥邏輯啊,麻煩大哥動動您發財的小手,將其問題摟出來

偉人之所以偉大,是因為他與別人共處逆境時,別人失去了信心,他卻下決心實現自己的目標。
373932332
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 151 點
下載積分: 666 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2016-07-17
最后登錄: 2023-03-02
查看373932332的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-02 20:51
升級軟件版本和PLC固件吧,使用GW3軟件自帶的簡易通訊,參數里面,寫數據傳指令都很方便,最近剛好在研究1個觸摸屏控制6臺fx5U,已經成功通訊4臺,有倆PLC好像固件低,2022.2的沒事,2020和2019的就不行了,今天找固件明天再試試