女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-11-11
查看283596603的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-04-09 16:55
圖片:
圖片:
路徑是這樣的,PLC側是倍福的EL6022模塊,485口。使用了一個綠聯的80110 232轉485 轉換器,雙向無源的。232側連接一個模溫機(控溫的)通信讀取和設定溫度。
首先用一根USB轉串口直接連接模溫機,發送相關字符,回復是正確的(解析的當前溫度對得上);然后使用PLC通過這個485/232協議的模塊發送相同命令,無回復。為了確認發送的命令是否一致,使用USB轉串口線接485/232轉換器的232端口監視發送的數據是對的,然后又使用串口助手通過轉換模塊模擬模溫機給PLC發指令,PLC端也能收到正確的字符。。但是直接使用轉換模塊接模溫機測試又無回復,又嘗試把232串口側的線2、3腳對換了一下,有回復,但是只有16#70。顯然是錯誤的,使用短接線短接232口的2、3腳,PLC發送數據后也是回復16#70。折騰了好久,實在沒有招了,廣大朋友們有沒有遇到過類似的情形?萬望賜教,不勝感激!
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 631 個
工控威望: 2302 點
下載積分: 2281 分
在線時間: 360(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2024-12-21
查看皮五的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-11 15:13
無源有源都壞過,
調試485前檢查一下模塊是否正常