引用
引用第22樓ranbin513于2023-05-23 14:44發表的 :
第一:從柜子燒完的程度來看應該不是主電源進線------主要是進線銅排(我圈出來的部分)根本沒有燒碳化(明顯顏色看拆開后跟買來的顏色差不多),空氣開關殼體一點都沒有燒毀的跡象,所以空氣開關這里火不大;
第二:從變頻器來看燒毀是最嚴重的(我圈出來那塊的柜子鐵板已經燒變色了,好像還燒融化一個洞了),所以說應該時變頻器輸出端到電機的輸出線纜出問題了(一般電源進線是左邊,到電機出線是右邊);
第三:應該是變頻器輸出發熱著火后沒有影響電機很短時間繼續運作(運轉),這個時候可以判斷是否是電機端有問題---事后檢查電機沒有,是否有軸承不靈敏和三相不平衡---按照道理來說這些應該都不會出現的,因為是變頻器輸出,一旦三相電壓電流不平衡變頻器要起保護作用,除非變頻器保護系統這部分失效了,如果變頻器輸出端接觸不良的話變頻器也會保護的---所以變頻器應該問題排除;
.......