三菱PLC
1:485BD通訊板,能不能與485ADP-M(mudbus)的設備通訊。
2:反之485ADP擴展 (mudbus)能不能與485設備通訊 。
3:二者之間能互通使用嗎。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-07
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-08 23:20