西門子1200PLC,V90絕對值伺服,使用Sina Pos_DB塊控制,111報文,模式5回原點,將伺服當前位置標定為原點位,執行指令后 已設置參考點標志ON,但斷電再上電后已設置參考點標記是OFF狀態,且報文讀取的伺服位置與斷電前明顯不符。請教各位大師有了解此問題怎么解決的嗎?不勝感謝!要求可以通過程序控制將當前位置設置為原點,斷電再上電回原點完成標記保持ON狀態,伺服讀取位置與實際位置一致(斷電后如有移動,讀取出來的位置也應該是實際的位置)。
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!
shitou83
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 203 點
下載積分: 625 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2019-04-26
最后登錄: 2024-12-17
查看shitou83的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-18 15:18
你的項目PLC版本和設計PLC版本不一致,。