有個伺服電機回原點的方式是原點傳感器中間點,現在的問題是找不到原點,比如原點回歸方向是負方向,在原點傳感器動作完,他找不到原點直到碰到負限位,把原點回歸速度改為原來的四分之一,有時候在原點傳感器動作完,找不到原點又往正方向跑,直到碰到正限位,把原點傳感器的位置動動,能找到原點,但是絲桿一直在抖動有大哥遇到過嗎
[ 此帖被小孟孟在2023-05-30 09:44重新編輯 ]
小孟孟
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 431 個
工控威望: 533 點
下載積分: 14126 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間: 2019-02-16
最后登錄: 2024-12-09
查看小孟孟的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-25 17:55
引用
引用第1樓zq123666于2023-05-25 17:45發表的  :
降低回零速度,原點信號接入高數輸入口,更換感應器。

原點速度從20改為5了,原點傳感器也換了,用的位置控制模塊